Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление электродвигателя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6557
Страница 1 из 1

Автор:  Aleksandr [ 19 май 2020, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Заземление электродвигателя

Добрый день!
Подскажите, если электродвигатель прикручен к заземленной металлоконструкции производственной линии, нужно ли цеплять на корпус видимое заземление?

Автор:  k-igor [ 19 май 2020, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление электродвигателя

Aleksandr писал(а):
Добрый день!
Подскажите, если электродвигатель прикручен к заземленной металлоконструкции производственной линии, нужно ли цеплять на корпус видимое заземление?

1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/