Автор: | Aleksandr [ 19 май 2020, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление электродвигателя |
Добрый день! Подскажите, если электродвигатель прикручен к заземленной металлоконструкции производственной линии, нужно ли цеплять на корпус видимое заземление? |
Автор: | k-igor [ 19 май 2020, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление электродвигателя |
Aleksandr писал(а): Добрый день! Подскажите, если электродвигатель прикручен к заземленной металлоконструкции производственной линии, нужно ли цеплять на корпус видимое заземление? 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; |