СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 04:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 06:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 02:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?

А как выполнены ВЛ? Голыми проводами или СИПом?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 04:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Провода голые


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Провода голые

Возможно на новой подстанции стоит защита (УЗИП, ОПН), которой достаточно и не требуется дополнительно защищать каждый дом.
Также может быть, если там линия новая, то благоприятно воздействуют заземлители опор.
Если обе линии старые, то нужно смотреть, какая защита установлена на новой ТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика