Заголовок сообщения: Отключается вводной автомат во время грозы
Добавлено: 11 май 2020, 04:23
Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?
Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
Добавлено: 11 май 2020, 06:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?
Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
Добавлено: 13 май 2020, 02:53
Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?
Скорее всего придется вам установить УЗИП.
С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?
Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
Добавлено: 13 май 2020, 06:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?
Скорее всего придется вам установить УЗИП.
С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?
Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
Добавлено: 14 май 2020, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Провода голые
Возможно на новой подстанции стоит защита (УЗИП, ОПН), которой достаточно и не требуется дополнительно защищать каждый дом. Также может быть, если там линия новая, то благоприятно воздействуют заземлители опор. Если обе линии старые, то нужно смотреть, какая защита установлена на новой ТП.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения