СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 04:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 06:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 02:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
k-igor писал(а):
АлександрПалыч писал(а):
Во время грозы отключается вводной автомат на частный дом в СНТ. В прошлом году во время грозы сгорел счетчик.Дом находится первым на линии после подстанции. В СНТ две подстанции. Одна старая другая новая. В домах которые подключены к новой подстанции проблем нет, автомат вышибает от старой подстанции. Где искать причину неисправности? Как ее устранить с наименьшими затратами?

Скорее всего придется вам установить УЗИП.

С вами согласен, будем ставить. Хочу понять где косяк? Почему на втором трансе такой проблемы нет?

А как выполнены ВЛ? Голыми проводами или СИПом?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 04:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2020, 04:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Провода голые


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключается вводной автомат во время грозы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АлександрПалыч писал(а):
Провода голые

Возможно на новой подстанции стоит защита (УЗИП, ОПН), которой достаточно и не требуется дополнительно защищать каждый дом.
Также может быть, если там линия новая, то благоприятно воздействуют заземлители опор.
Если обе линии старые, то нужно смотреть, какая защита установлена на новой ТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика