Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6523
Страница 1 из 1

Автор:  Kyrkyl777 [ 10 май 2020, 04:54 ]
Заголовок сообщения:  Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Проектирую больницу. И почти в каждом помещении есть раковина. Т.е. Нужно ставить коробку уравнивания потенциалов в этих помещениях. Возник вопрос.
1) Можно ли кинуть одну жилу ПУВ 1*4 по коридору и в отдельных распаечных коробках делать ответвления до КУП в помещениях?
2) Можно ли подвести жилу к одной КУП и с неё подключать другую КУП расположенную через стену?

Автор:  k-igor [ 10 май 2020, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Kyrkyl777 писал(а):
Проектирую больницу. И почти в каждом помещении есть раковина. Т.е. Нужно ставить коробку уравнивания потенциалов в этих помещениях. Возник вопрос.
1) Можно ли кинуть одну жилу ПУВ 1*4 по коридору и в отдельных распаечных коробках делать ответвления до КУП в помещениях?
2) Можно ли подвести жилу к одной КУП и с неё подключать другую КУП расположенную через стену?

Я так и делал, только не в больнице.
А можно подробнее, что за раковина и в соответствии с какими нормами она попадает под ДСУП?

Автор:  viktor_belgorod [ 10 май 2020, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Построение системы уравнивания потенциалов описано в пункте 7.7.2.3. "Защитные меры электробезопасности" СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
Если есть помещения группы 2, то сечение проводника не менее 16 кв.мм., если группа 0 и группа 1, то 4 кв.мм. достаточно.
Где-то есть требование (лень искать пункт) про подключение ответвления без разрыва основного проводника, например прокалывающим зажимом

Автор:  Kyrkyl777 [ 10 май 2020, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Если честно не могу найти.
В ванных комнатах КУП обязателен. Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется.
А если они оборудование подключат с подключением к воде?

Автор:  k-igor [ 10 май 2020, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Kyrkyl777 писал(а):
Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется.
А если они оборудование подключат с подключением к воде?

1 Буду признателен, если скажете, где нашли такие требования.
2 А если раковина из керамики, то как будете заземлять?

Автор:  viktor_belgorod [ 10 май 2020, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

k-igor писал(а):
Kyrkyl777 писал(а):
Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется.
А если они оборудование подключат с подключением к воде?

1 Буду признателен, если скажете, где нашли такие требования.
2 А если раковина из керамики, то как будете заземлять?

1. насколько я помню нормативку, жёстких требований об обязательном заземлении нет, но это повышает безопасность
2. заземлять можно не только раковину из керамики, но и трубы подвода воды. потенциал передается не только по трубам, но и по струе. снова лень искать, но вроде были циркуляры что пластиковые трубы тоже имеет смысл заземлять, а вот про конкретные решения не скажу. на память приходит нестандартное решение (чужое) с установкой металлической вставки в трубопровод и последующим заземлением именно этого участка, но я искренне верю, что есть решения попроще

Автор:  Kyrkyl777 [ 11 май 2020, 01:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

А разве не распространяется ПУЭ 1.7.88 для душевых помещений? Так как это медицинское учреждение, то и правила должны быть строже. Т.е. если есть розетки или другое оборудование в помещении, то по моему надо ставить КУП. Не зря же выключатели выносят наружу санузлов и ванных комнат.
А как же быть с лабораториями? У них есть специальные столы с вытяжкой и раковиной для работы с реагентами и она подключена к воде. Т.е. вероятность что где-то будет пробой на корпус увеличится.

Автор:  k-igor [ 11 май 2020, 06:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.

Kyrkyl777 писал(а):
А разве не распространяется ПУЭ 1.7.88 для душевых помещений? Так как это медицинское учреждение, то и правила должны быть строже. Т.е. если есть розетки или другое оборудование в помещении, то по моему надо ставить КУП. Не зря же выключатели выносят наружу санузлов и ванных комнат.
А как же быть с лабораториями? У них есть специальные столы с вытяжкой и раковиной для работы с реагентами и она подключена к воде. Т.е. вероятность что где-то будет пробой на корпус увеличится.

Так я ведь написал, уточнить, что за раковина...
По-моему представлению, раковина - это умывальник. Не всегда умывальники металлические.
Как раз в ванных и душевых ДСУП обязательна.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC