Проектирую больницу. И почти в каждом помещении есть раковина. Т.е. Нужно ставить коробку уравнивания потенциалов в этих помещениях. Возник вопрос. 1) Можно ли кинуть одну жилу ПУВ 1*4 по коридору и в отдельных распаечных коробках делать ответвления до КУП в помещениях? 2) Можно ли подвести жилу к одной КУП и с неё подключать другую КУП расположенную через стену?
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 10 май 2020, 05:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Проектирую больницу. И почти в каждом помещении есть раковина. Т.е. Нужно ставить коробку уравнивания потенциалов в этих помещениях. Возник вопрос. 1) Можно ли кинуть одну жилу ПУВ 1*4 по коридору и в отдельных распаечных коробках делать ответвления до КУП в помещениях? 2) Можно ли подвести жилу к одной КУП и с неё подключать другую КУП расположенную через стену?
Я так и делал, только не в больнице. А можно подробнее, что за раковина и в соответствии с какими нормами она попадает под ДСУП?
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 10 май 2020, 09:36
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Построение системы уравнивания потенциалов описано в пункте 7.7.2.3. "Защитные меры электробезопасности" СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" Если есть помещения группы 2, то сечение проводника не менее 16 кв.мм., если группа 0 и группа 1, то 4 кв.мм. достаточно. Где-то есть требование (лень искать пункт) про подключение ответвления без разрыва основного проводника, например прокалывающим зажимом
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 10 май 2020, 12:00
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Если честно не могу найти. В ванных комнатах КУП обязателен. Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется. А если они оборудование подключат с подключением к воде?
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 10 май 2020, 13:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется. А если они оборудование подключат с подключением к воде?
1 Буду признателен, если скажете, где нашли такие требования. 2 А если раковина из керамики, то как будете заземлять?
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 10 май 2020, 15:48
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Kyrkyl777 писал(а):
Так же в кабинетах где раковина, недалеко выключатели и розетки. Хотя это не мокрое помещение. Но все же есть вода. Вот и думаю, что на участок кабинета правила об уравнивании потенциала распространяется. А если они оборудование подключат с подключением к воде?
1 Буду признателен, если скажете, где нашли такие требования. 2 А если раковина из керамики, то как будете заземлять?
1. насколько я помню нормативку, жёстких требований об обязательном заземлении нет, но это повышает безопасность 2. заземлять можно не только раковину из керамики, но и трубы подвода воды. потенциал передается не только по трубам, но и по струе. снова лень искать, но вроде были циркуляры что пластиковые трубы тоже имеет смысл заземлять, а вот про конкретные решения не скажу. на память приходит нестандартное решение (чужое) с установкой металлической вставки в трубопровод и последующим заземлением именно этого участка, но я искренне верю, что есть решения попроще
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 11 май 2020, 01:10
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
А разве не распространяется ПУЭ 1.7.88 для душевых помещений? Так как это медицинское учреждение, то и правила должны быть строже. Т.е. если есть розетки или другое оборудование в помещении, то по моему надо ставить КУП. Не зря же выключатели выносят наружу санузлов и ванных комнат. А как же быть с лабораториями? У них есть специальные столы с вытяжкой и раковиной для работы с реагентами и она подключена к воде. Т.е. вероятность что где-то будет пробой на корпус увеличится.
Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких коробок уравнивания потенциала.
Добавлено: 11 май 2020, 06:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А разве не распространяется ПУЭ 1.7.88 для душевых помещений? Так как это медицинское учреждение, то и правила должны быть строже. Т.е. если есть розетки или другое оборудование в помещении, то по моему надо ставить КУП. Не зря же выключатели выносят наружу санузлов и ванных комнат. А как же быть с лабораториями? У них есть специальные столы с вытяжкой и раковиной для работы с реагентами и она подключена к воде. Т.е. вероятность что где-то будет пробой на корпус увеличится.
Так я ведь написал, уточнить, что за раковина... По-моему представлению, раковина - это умывальник. Не всегда умывальники металлические. Как раз в ванных и душевых ДСУП обязательна.