Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3.3.5. Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ 17677-82.
Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ...Настоящий стандарт распространяется на заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления, применяемые в электротехнических изделиях и приборах общего назначения, взрывозащищенных и рудничных изделиях для заземления корпусов, оболочек и брони кабелей и подсоединения заземляющих жил.
В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ...
Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры ...
В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.
всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию. В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ...
Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры ...
В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.
всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию. В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией
Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать. Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Сергей писал(а):
Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать. Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"
Неявная ссылка есть в ГОСТ 2.106-96, пункт 3.8 В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
В ГОСТ 21.110-2013 есть пункт 4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Совершенно случайно вспомнил ещё по данному вопросу про РМ4-206-95 "Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Указания по выполнению", в нём есть приложение 1 справочное "Перечень изделий и материалов, не включаемых в спецификацию..."
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения