Здравствуйте!
Включаются ли в спецификацию проекта знаки заземления? Не могу найти в НТД разъяснений по данному вопросу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.3.5. Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ 17677-82.

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
...Настоящий стандарт распространяется на заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления, применяемые в электротехнических изделиях и приборах общего назначения, взрывозащищенных и рудничных изделиях для заземления корпусов, оболочек и брони кабелей и подсоединения заземляющих жил.

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
...

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры
...

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию.
В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
...

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры
...

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию.
В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией


Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать.
Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Сергей писал(а):

Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать.
Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"


Неявная ссылка есть в ГОСТ 2.106-96, пункт 3.8
В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.

В ГОСТ 21.110-2013 есть пункт
4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.

Совершенно случайно вспомнил ещё по данному вопросу про РМ4-206-95 "Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Указания по выполнению", в нём есть приложение 1 справочное "Перечень изделий и материалов, не включаемых в спецификацию..."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика