Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 04:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Здравствуйте!
Включаются ли в спецификацию проекта знаки заземления? Не могу найти в НТД разъяснений по данному вопросу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.3.5. Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ 17677-82.

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
...Настоящий стандарт распространяется на заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления, применяемые в электротехнических изделиях и приборах общего назначения, взрывозащищенных и рудничных изделиях для заземления корпусов, оболочек и брони кабелей и подсоединения заземляющих жил.

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
...

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры
...

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию.
В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
...

Согласно ГОСТ 21130-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Конструкция и размеры
...

В ПУЭ, ПТЭЭП, СП 76.13330.2016 требований по необходимости в установке знаков заземления для узлов соединения заземляющих проводников не нашел.


всё это требования о необходимости установки знаков, а вопрос был - включать ли их в спецификацию.
В другой ветке я уже писал что на мой взгляд это включать в спецификацию не надо, это учитывается в смете монтажной организацией


Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать.
Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Знаки заземления
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Сергей писал(а):

Все верно, вопрос был включать ли знаки заземления в спецификацию. Чтобы их включить, необходимы соответствующие требования, обязывающие проектировщика это делать.
Интересует именно норматив, в котором сообщается, что "это учитывается в смете монтажной организацией"


Неявная ссылка есть в ГОСТ 2.106-96, пункт 3.8
В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.

В ГОСТ 21.110-2013 есть пункт
4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.

Совершенно случайно вспомнил ещё по данному вопросу про РМ4-206-95 "Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Указания по выполнению", в нём есть приложение 1 справочное "Перечень изделий и материалов, не включаемых в спецификацию..."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика