Зарегистрирован: 29 мар 2020, 14:37 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. К щитку подходит питающий кабель (4-х жильный. На фото черный приходит снизу в щиток). Один провод подключен под болт на стенке щитка. И потом проводом подсоединяется к трубе, забитой в землю. К щитку подключаются свет, розетка. Подскажите, зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе? И как правильно надо делать? Спасибо.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Northern писал(а):
Добрый день. К щитку подходит питающий кабель (4-х жильный. На фото черный приходит снизу в щиток). Один провод подключен под болт на стенке щитка. И потом проводом подсоединяется к трубе, забитой в землю. К щитку подключаются свет, розетка. Подскажите, зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе? И как правильно надо делать? Спасибо.
В щитке должны быть установлены 2 шины: N и PE. Нулевой провод (по вашему мнению) - это PEN проводник, он должен быть подключен на шину PE. Между N и PE делается перемычка. Заземлитель подключается на PE.
Зарегистрирован: 29 мар 2020, 14:37 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я думаю, что это ноль. Розетка в щитке и под щитком прицеплены одним проводом к фазе, а вторым под этот же болт. Так надо что-то переделывать в этом щитке или это правильно, что ноль цепляется к заземлению в этом щитке?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Northern писал(а):
Я думаю, что это ноль. Розетка в щитке и под щитком прицеплены одним проводом к фазе, а вторым под этот же болт. Так надо что-то переделывать в этом щитке или это правильно, что ноль цепляется к заземлению в этом щитке?
Вам как нужно? Чтобы работало или по нормам? Если чтобы работало, можете оставить так как есть. Если по нормам, то нужно ставить 2 шины + смотреть питающий кабель, что там и откуда идет.
Зарегистрирован: 29 мар 2020, 14:37 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вам как нужно? Чтобы работало или по нормам? Если чтобы работало, можете оставить так как есть. Если по нормам, то нужно ставить 2 шины + смотреть питающий кабель, что там и откуда идет.
Мне нужно чтобы работало. Но черный нулевой провод уже высох и потрескался. На фото видно. Поэтому надо что-то делать. Если делать две шины, это как лучше делать в этом щитке?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Northern писал(а):
k-igor писал(а):
Вам как нужно? Чтобы работало или по нормам? Если чтобы работало, можете оставить так как есть. Если по нормам, то нужно ставить 2 шины + смотреть питающий кабель, что там и откуда идет.
Мне нужно чтобы работало. Но черный нулевой провод уже высох и потрескался. На фото видно. Поэтому надо что-то делать. Если делать две шины, это как лучше делать в этом щитке?
А у вас дальше сети идут с заземлением? Если нет, то оставьте все как есть.
Зарегистрирован: 29 мар 2020, 14:37 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Northern писал(а):
k-igor писал(а):
Вам как нужно? Чтобы работало или по нормам? Если чтобы работало, можете оставить так как есть. Если по нормам, то нужно ставить 2 шины + смотреть питающий кабель, что там и откуда идет.
Мне нужно чтобы работало. Но черный нулевой провод уже высох и потрескался. На фото видно. Поэтому надо что-то делать. Если делать две шины, это как лучше делать в этом щитке?
А у вас дальше сети идут с заземлением? Если нет, то оставьте все как есть.
Заземления дальше нет. Меня смущает, что с трех фаз на один нулевой провод нагрузка идет. Он же не выдержит. Можно как-то его разгрузить? Или прокладывать еще один кабель для нулевого?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Northern писал(а):
Меня смущает, что с трех фаз на один нулевой провод нагрузка идет. Он же не выдержит. Можно как-то его разгрузить? Или прокладывать еще один кабель для нулевого?
Это нормально. При равномерном распределении по фазам по нулевому проводу ток практически не течет.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Northern писал(а):
Меня смущает, что с трех фаз на один нулевой провод нагрузка идет. Он же не выдержит. Можно как-то его разгрузить? Или прокладывать еще один кабель для нулевого?
А Вы уверены что с Вашими познаниями надо переделывать самому или всё-таки лучше вызвать специалиста?
Зарегистрирован: 29 мар 2020, 14:37 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Northern писал(а):
Меня смущает, что с трех фаз на один нулевой провод нагрузка идет. Он же не выдержит. Можно как-то его разгрузить? Или прокладывать еще один кабель для нулевого?
Это нормально. При равномерном распределении по фазам по нулевому проводу ток практически не течет.
Так ведь это же для 3-фазного подключения. А здесь в щитке освещение и розетки подключаются к фазе и нулю. Или я не прав?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения