СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление станка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 13:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.

От питающего шкафа тянете 5 жил. N и PE подключаете к шине PEN. Это минимальные решения, которые необходимо выполнить в данной ситуации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление станка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 03:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.

От питающего шкафа тянете 5 жил. N и PE подключаете к шине PEN. Это минимальные решения, которые необходимо выполнить в данной ситуации.

А требует ли станок наличие нулевого рабочего проводника?
При наличии исполнительных органов на самом станке (магнитный пускатель, реле и т.д.) разделение PEN-проводника на N и PE может быть реализовано как на ЯРП, так и в вводной коробке самого станка, при этом следует учесть, что сечение кабеля, в состав которого входит PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм.кв. для медных жил и 16 мм.кв. для алюминиевых жил (ПУЭ 1.7.131).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика