Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.
От питающего шкафа тянете 5 жил. N и PE подключаете к шине PEN. Это минимальные решения, которые необходимо выполнить в данной ситуации.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Имеется цех , контура заземления по цеху нет, все станки подключены 4-х жильным кабелем. Заказчик хочет доставить в цех новый станок, запитать его отдельной линией от Электрощитовой уже существующим 4-х жильным кабелем. Как правильно будет заземлить этот станок, можно ли в ЯРП перед станком произвести разделение на PE и N и к станку прокинуть пятижильный от ЯРП, либо пятижилку надо тянуть от Электрощитовой, в самой электрощитовой кстати разделения PEN нету. И обязательно ли дополнительно бить контур и дополнительно заземлять корпус станка.
От питающего шкафа тянете 5 жил. N и PE подключаете к шине PEN. Это минимальные решения, которые необходимо выполнить в данной ситуации.
А требует ли станок наличие нулевого рабочего проводника? При наличии исполнительных органов на самом станке (магнитный пускатель, реле и т.д.) разделение PEN-проводника на N и PE может быть реализовано как на ЯРП, так и в вводной коробке самого станка, при этом следует учесть, что сечение кабеля, в состав которого входит PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм.кв. для медных жил и 16 мм.кв. для алюминиевых жил (ПУЭ 1.7.131).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения