Заголовок сообщения:  Заземление СШ в РУ

Подскажите, плиз, должна ли система шин в расперд. устройстве иметь более одного заземляющего ножа? Если да - то в каком РД это написано?

Автор:  Сергей [ 21 ноя 2019, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление СШ в РУ

Никогда не интересовал вопрос количества ЗН. Если что и написано про организацию блокировок в РУ, то в РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.

Автор:  РоманВ [ 02 дек 2019, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление СШ в РУ

Нашёл. ПУЭ, п.4.2.28., 5-й абзац. Каждая секция (система) сборных шин РУ 35 кВ и выше должна иметь, как правило, два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять, как правило, заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения.