Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление СШ в РУ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6320 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | РоманВ [ 19 ноя 2019, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление СШ в РУ |
Подскажите, плиз, должна ли система шин в расперд. устройстве иметь более одного заземляющего ножа? Если да - то в каком РД это написано? |
Автор: | Сергей [ 21 ноя 2019, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление СШ в РУ |
Никогда не интересовал вопрос количества ЗН. Если что и написано про организацию блокировок в РУ, то в РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения. |
Автор: | РоманВ [ 02 дек 2019, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление СШ в РУ |
Нашёл. ПУЭ, п.4.2.28., 5-й абзац. Каждая секция (система) сборных шин РУ 35 кВ и выше должна иметь, как правило, два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять, как правило, заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |