Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Никогда не интересовал вопрос количества ЗН. Если что и написано про организацию блокировок в РУ, то в РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.
Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 08:29 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нашёл. ПУЭ, п.4.2.28., 5-й абзац. Каждая секция (система) сборных шин РУ 35 кВ и выше должна иметь, как правило, два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять, как правило, заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения.