 Заголовок сообщения: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Как осуществляется контроль технического состояния заземляющих устройств?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Как осуществляется контроль технического состояния зеземляющих устройств?

Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозийного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров заносятся в паспорт заземляющего устройства.
Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя.
Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя, а для воздушных линий в населенной местности – выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя устанавливается более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
При вскрытии грунта проводится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединителей. Результаты осмотра оформляются актом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Что делать, если заземлитель поврежден?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Что делать, если заземлитель поврежден?

Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2011, 09:28
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А не покажете форму акта выборочного вскрытия грунта для проверки заземления? И как "инструментально" замерить коррозию?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 06:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В руководстве по расчету заземления имеется форма жарнала "Заземления" в который должны заноситься результаты измерений:

-Пункт измерения
-Число и месяц измерения
-Тип и назначение заземлений
-Температура воздуха
-Способ измерения (приборы)
-Измеренная величина сопротивления
-Примечание


Подобным образом можно подготовить акт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2011, 09:28
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вся эта информация есть в протоколе измерения сопротивления заземляющего устройства. Но протокол - это не акт выборочного вскрытия грунта....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 05:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может этого акта не сущствует... и он составляется произвольно, например, за основу взять форму 24 (АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ) из ВСН 123-90.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика