Автор: | vlad [ 21 мар 2011, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Контроль технического состояния заземляющих устройств |
Как осуществляется контроль технического состояния заземляющих устройств? |
Автор: | Proektant [ 21 мар 2011, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств |
vlad писал(а): Как осуществляется контроль технического состояния зеземляющих устройств? Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозийного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров заносятся в паспорт заземляющего устройства. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя, а для воздушных линий в населенной местности – выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя устанавливается более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии грунта проводится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединителей. Результаты осмотра оформляются актом. |
Автор: | vlad [ 21 мар 2011, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств |
Что делать, если заземлитель поврежден? |
Автор: | Proektant [ 21 мар 2011, 19:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств |
vlad писал(а): Что делать, если заземлитель поврежден? Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. |
Автор: | Александр [ 11 май 2011, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств |
А не покажете форму акта выборочного вскрытия грунта для проверки заземления? И как "инструментально" замерить коррозию? |
Автор: | k-igor [ 30 май 2011, 06:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств |
В руководстве по расчету заземления имеется форма жарнала "Заземления" в который должны заноситься результаты измерений: -Пункт измерения -Число и месяц измерения -Тип и назначение заземлений -Температура воздуха -Способ измерения (приборы) -Измеренная величина сопротивления -Примечание Подобным образом можно подготовить акт. |
Автор: | Александр [ 31 май 2011, 01:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств |
Вся эта информация есть в протоколе измерения сопротивления заземляющего устройства. Но протокол - это не акт выборочного вскрытия грунта.... |
Автор: | k-igor [ 31 май 2011, 05:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств |
Может этого акта не сущствует... и он составляется произвольно, например, за основу взять форму 24 (АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ) из ВСН 123-90. |