Автор:  vlad [ 21 мар 2011, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Контроль технического состояния заземляющих устройств

Как осуществляется контроль технического состояния заземляющих устройств?

Автор:  Proektant [ 21 мар 2011, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств

vlad писал(а):
Как осуществляется контроль технического состояния зеземляющих устройств?

Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозийного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров заносятся в паспорт заземляющего устройства.
Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя.
Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя, а для воздушных линий в населенной местности – выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя устанавливается более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
При вскрытии грунта проводится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединителей. Результаты осмотра оформляются актом.

Автор:  vlad [ 21 мар 2011, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств

Что делать, если заземлитель поврежден?

Автор:  Proektant [ 21 мар 2011, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств

vlad писал(а):
Что делать, если заземлитель поврежден?

Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.

Автор:  Александр [ 11 май 2011, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств

А не покажете форму акта выборочного вскрытия грунта для проверки заземления? И как "инструментально" замерить коррозию?

Автор:  k-igor [ 30 май 2011, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств

В руководстве по расчету заземления имеется форма жарнала "Заземления" в который должны заноситься результаты измерений:

-Пункт измерения
-Число и месяц измерения
-Тип и назначение заземлений
-Температура воздуха
-Способ измерения (приборы)
-Измеренная величина сопротивления
-Примечание


Подобным образом можно подготовить акт.

Автор:  Александр [ 31 май 2011, 01:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств

Вся эта информация есть в протоколе измерения сопротивления заземляющего устройства. Но протокол - это не акт выборочного вскрытия грунта....

Автор:  k-igor [ 31 май 2011, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств

Может этого акта не сущствует... и он составляется произвольно, например, за основу взять форму 24 (АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ) из ВСН 123-90.