 Заголовок сообщения: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Как осуществляется контроль технического состояния заземляющих устройств?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Как осуществляется контроль технического состояния зеземляющих устройств?

Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозийного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров заносятся в паспорт заземляющего устройства.
Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя.
Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя, а для воздушных линий в населенной местности – выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя устанавливается более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
При вскрытии грунта проводится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединителей. Результаты осмотра оформляются актом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Что делать, если заземлитель поврежден?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Что делать, если заземлитель поврежден?

Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния зеземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2011, 09:28
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А не покажете форму акта выборочного вскрытия грунта для проверки заземления? И как "инструментально" замерить коррозию?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 06:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В руководстве по расчету заземления имеется форма жарнала "Заземления" в который должны заноситься результаты измерений:

-Пункт измерения
-Число и месяц измерения
-Тип и назначение заземлений
-Температура воздуха
-Способ измерения (приборы)
-Измеренная величина сопротивления
-Примечание


Подобным образом можно подготовить акт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 май 2011, 09:28
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вся эта информация есть в протоколе измерения сопротивления заземляющего устройства. Но протокол - это не акт выборочного вскрытия грунта....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль технического состояния заземляющих устройств
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 05:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может этого акта не сущствует... и он составляется произвольно, например, за основу взять форму 24 (АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ) из ВСН 123-90.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика