vlad писал(а):
Как осуществляется контроль технического состояния зеземляющих устройств?
Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозийного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров заносятся в паспорт заземляющего устройства.
Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя Потребителя.
Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя, а для воздушных линий в населенной местности – выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя устанавливается более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
При вскрытии грунта проводится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединителей. Результаты осмотра оформляются актом.