Заголовок сообщения: Объедение нескольких контуров заземления
Добавлено: 29 окт 2019, 15:21
Зарегистрирован: 06 май 2018, 05:01 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. На участке имеется три заземляющих устройств. Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий. Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме? И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
На сайте занда нашел следующий текст: Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
Вложение:
щиток.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Объедение нескольких контуров заземления
Добавлено: 29 окт 2019, 16:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Как правило контур заземления делается один. Если у вас система заземления ТТ, то имейте ввиду, что контур заземления должен быть очень хорошим. Идеальный вариант - если они в земле соединяются. Тут нужно понимать, на каком расстоянии они вас находятся. В крайнем случае контур заземления молниезащиты можно сделать изолированным.
Заголовок сообщения: Re: Объедение нескольких контуров заземления
Добавлено: 29 окт 2019, 17:19
Зарегистрирован: 06 май 2018, 05:01 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Между ЗУ примерно по 7-10 метров. А чем регламентированна изолированная молниезащита?
С сайта занд: Необходимость электрически соединять контур заземления молниезащиты, установленной непосредственно на здании, с контуром заземления для электрических установок, прописана в действующих нормативных документах (ПУЭ). Цитируем дословно: «Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими». Как раз 2-я и 3-я категории являются наиболее распространенными, в 1-ю категорию входят взрывоопасные объекты к молниезащите которых предъявляются повышенные требования. Тем не менее, наличие оборота «как правило» подразумевает возможность наличия исключений.
При попадании молнии в молниеотвод в последнем возникает короткий электрический импульс напряжением до сотен киловольт. При столь высоком напряжении может произойти пробой промежутка между молниеотводом и металлическими конструкциями дома, в том числе и электрическими кабелями. Последствием этого станет возникновение неконтролируемых токов, которые могут привести к пожару, выходу электроники из строя и даже разрушению элементов инфраструктуры (например, пластиковых водопроводных труб). Опытные электрики говорят: «Дайте молнии дорогу, иначе она найдет ее сама». Вот почему электрическое объединение заземлений обязательно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения