 Заголовок сообщения: Заземление
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2019, 08:56
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток Комрады. :!:
Ситуация такая: имеется производство со своей ВРУ, поставщик подает напряжение 400 В, просадки (постоянные) до 350-362 В. оборудование сбоит. В чем проблема?
1) кабель, расстояние + алюминий
2) плохая земля
3) ..?
4)..?

помогите составить комплекс мер по решению проблемы=(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 09:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Artemka писал(а):
Доброго времени суток Комрады. :!:
Ситуация такая: имеется производство со своей ВРУ, поставщик подает напряжение 400 В, просадки (постоянные) до 350-362 В. оборудование сбоит. В чем проблема?
1) кабель, расстояние + алюминий
2) плохая земля
3) ..?
4)..?

помогите составить комплекс мер по решению проблемы=(

Для начала нужно посчитать потери напряжения. Возможно питающая линия длинная, сечение выбрано не верно. Нужно считать.
Что за оборудование, пусковые токи большие?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 апр 2017, 17:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Artemka писал(а):
помогите составить комплекс мер по решению проблемы=(


Для начала пригласить электролабораторию, чтобы она сделала измерения существующего состояния сети и нагрузок:
1. токовые нагрузки
2. падение напряжений на элементах сети
3. сопротивление петель "фаза-ноль"
4. сопротивление заземляющих устройств
исходя из результатов планировать дальнейшие действия
п.с. эти измерения можно выполнить самостоятельно, если есть в наличии измерительные приборы и квалифицированные люди


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика