Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ ?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6216
Страница 1 из 1

Автор:  antonbessonov [ 21 авг 2019, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ ?

Известно, что в системе уравнивания потенциалов какого-нибудь здания защитные проводники с нижестоящих (по ходу распределения энергии) электрощитов подключаются к заземляющей шине ВРУ, а сама эта шина присоединяется к заземляющему устройству. Это всё понятно, и рисунок красивый в ПУЭ нарисован (рис.1.7.7). Но, что если возникла ситуация, при которой заземляющее устройство географически несколько удалено от ВРУ, а некоторый щит ЩО находится ближе к заземляющему устройству, чем ВРУ к заземляющему устройству. Нужно ли защитный проводник от этого ЩО прокладывать к ВРУ, или же можно географически ближе присоединить его непосредственно к заземляющему устройству ? Это же будет экономически выгодней. Система заземления TN-C-S.

Автор:  k-igor [ 21 авг 2019, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ

antonbessonov писал(а):
Известно, что в системе уравнивания потенциалов какого-нибудь здания защитные проводники с нижестоящих (по ходу распределения энергии) электрощитов подключаются к заземляющей шине ВРУ, а сама эта шина присоединяется к заземляющему устройству. Это всё понятно, и рисунок красивый в ПУЭ нарисован (рис.1.7.7). Но, что если возникла ситуация, при которой заземляющее устройство географически несколько удалено от ВРУ, а некоторый щит ЩО находится ближе к заземляющему устройству, чем ВРУ к заземляющему устройству. Нужно ли защитный проводник от этого ЩО прокладывать к ВРУ, или же можно географически ближе присоединить его непосредственно к заземляющему устройству ? Это же будет экономически выгодней. Система заземления TN-C-S.

Заземляющий проводник с заземлителя должен приходить на ВРУ, там же выполняется разделение PEN на PE и N. Вы же не делаете разделение в щите ЩО.
Возьмите провод ПВ1-10 до ВРУ и будет все по нормам.

Автор:  Сергей [ 23 авг 2019, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ

Согласно ПУЭ п.1.7.167 Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками.
РЕ-проводник может выполнять функции проводника системы уравнивания потенциалов