Заголовок сообщения: Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ ?
Добавлено: 21 авг 2019, 12:03
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Известно, что в системе уравнивания потенциалов какого-нибудь здания защитные проводники с нижестоящих (по ходу распределения энергии) электрощитов подключаются к заземляющей шине ВРУ, а сама эта шина присоединяется к заземляющему устройству. Это всё понятно, и рисунок красивый в ПУЭ нарисован (рис.1.7.7). Но, что если возникла ситуация, при которой заземляющее устройство географически несколько удалено от ВРУ, а некоторый щит ЩО находится ближе к заземляющему устройству, чем ВРУ к заземляющему устройству. Нужно ли защитный проводник от этого ЩО прокладывать к ВРУ, или же можно географически ближе присоединить его непосредственно к заземляющему устройству ? Это же будет экономически выгодней. Система заземления TN-C-S.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ
Добавлено: 21 авг 2019, 12:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Известно, что в системе уравнивания потенциалов какого-нибудь здания защитные проводники с нижестоящих (по ходу распределения энергии) электрощитов подключаются к заземляющей шине ВРУ, а сама эта шина присоединяется к заземляющему устройству. Это всё понятно, и рисунок красивый в ПУЭ нарисован (рис.1.7.7). Но, что если возникла ситуация, при которой заземляющее устройство географически несколько удалено от ВРУ, а некоторый щит ЩО находится ближе к заземляющему устройству, чем ВРУ к заземляющему устройству. Нужно ли защитный проводник от этого ЩО прокладывать к ВРУ, или же можно географически ближе присоединить его непосредственно к заземляющему устройству ? Это же будет экономически выгодней. Система заземления TN-C-S.
Заземляющий проводник с заземлителя должен приходить на ВРУ, там же выполняется разделение PEN на PE и N. Вы же не делаете разделение в щите ЩО. Возьмите провод ПВ1-10 до ВРУ и будет все по нормам.
Заголовок сообщения: Re: Можно ЩО подключить к ЗУ, если оно к нему ближе, чем ВРУ
Добавлено: 23 авг 2019, 11:33
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно ПУЭ п.1.7.167 Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками. РЕ-проводник может выполнять функции проводника системы уравнивания потенциалов