Автор:  Стас92 [ 19 авг 2019, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

wertel писал(а):
Стас92 писал(а):
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?


А не проще взять кабель для ввода в дом? Также алюминий сечением 6 или в крайнем случае на 10. Двойная изоляция, не горюч, дешевле СИПа и спать спокойно.

к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".
я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.

Автор:  Стас92 [ 19 авг 2019, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
wertel писал(а):
СИП только для уличного монтажа, от опоры до щитка на доме. Внутри дома, по крыше или внутри стен его нельзя прокладывать, очень горючая изоляция.

я тоже такое слышал, но и если СИП загорится в ЩУ на столбе тоже будет мало приятно)
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?

До фасада дома - СИП, далее переход на кабель.
А с чего он загорится?

от нагрузки, от плохого контакта мало ли греться будет, подкручивать его точно никто не будет раз в пол года.
вы считаете что замена изоляции СИПа на термоусадку сделает только хуже или ненужная перестраховка? имеется ввиду не для ввода в дом, а ЩУ

Автор:  k-igor [ 19 авг 2019, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

Не стоит так заморачиваться.
Хотите подстраховаться? Выбирайте сечение больше, чем положено.

Автор:  Стас92 [ 19 авг 2019, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?

Автор:  k-igor [ 19 авг 2019, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

Стас92 писал(а):
скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?

Шина N - изолирована.
На мой взгляд правильнее PEN заводить в счетчик, а потом на шину PE.
См. статью выше.

Автор:  Стас92 [ 19 авг 2019, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?

Шина N - изолирована.
На мой взгляд правильнее PEN заводить в счетчик, а потом на шину PE.
См. статью выше.


да, она ведь и соединена с не изолированной.
в чем будет преимущество на ваш взгляд?
я правильно нарисовал вашу версию?

Автор:  wertel [ 20 авг 2019, 03:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

Стас92 писал(а):
к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.

Ну мы сейчас не в каменном веке живем ))), можно заказать в интернет магазине. Я себе с Питера в Сибирь заказывал полностью все комплектующие для теплого пола, даже с оплатой транспортной компании обошлось намного дешевле, чем у нас.

А так, цена собственной жизни и жизни своих родственников не стоит экспериментов с СИПом. Посмотрите в инете как горят дома от него. Производителем заявлено, только по опорам на улице, значит нефиг его в дом совать.

Автор:  Стас92 [ 20 авг 2019, 05:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

wertel писал(а):
Стас92 писал(а):
к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.

Ну мы сейчас не в каменном веке живем ))), можно заказать в интернет магазине. Я себе с Питера в Сибирь заказывал полностью все комплектующие для теплого пола, даже с оплатой транспортной компании обошлось намного дешевле, чем у нас.

А так, цена собственной жизни и жизни своих родственников не стоит экспериментов с СИПом. Посмотрите в инете как горят дома от него. Производителем заявлено, только по опорам на улице, значит нефиг его в дом совать.


к сожалению я живу в стране где люди очень жадные, и даже не видят смысла в установке 1го УЗо за 25-30$. сами магазины на сколько я знаю в другие страны не доставляют.

Автор:  wertel [ 20 авг 2019, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контур заземления

Стас92 писал(а):
к сожалению я живу в стране где люди очень жадные, и даже не видят смысла в установке 1го УЗо за 25-30$. сами магазины на сколько я знаю в другие страны не доставляют.


Ясно, ну тогда на свой страх и риск, главное, чтобы Вы потом виноваты не остались.