Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
wertel писал(а):
Стас92 писал(а):
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?


А не проще взять кабель для ввода в дом? Также алюминий сечением 6 или в крайнем случае на 10. Двойная изоляция, не горюч, дешевле СИПа и спать спокойно.

к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".
я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
wertel писал(а):
СИП только для уличного монтажа, от опоры до щитка на доме. Внутри дома, по крыше или внутри стен его нельзя прокладывать, очень горючая изоляция.

я тоже такое слышал, но и если СИП загорится в ЩУ на столбе тоже будет мало приятно)
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?

До фасада дома - СИП, далее переход на кабель.
А с чего он загорится?

от нагрузки, от плохого контакта мало ли греться будет, подкручивать его точно никто не будет раз в пол года.
вы считаете что замена изоляции СИПа на термоусадку сделает только хуже или ненужная перестраховка? имеется ввиду не для ввода в дом, а ЩУ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не стоит так заморачиваться.
Хотите подстраховаться? Выбирайте сечение больше, чем положено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?

Шина N - изолирована.
На мой взгляд правильнее PEN заводить в счетчик, а потом на шину PE.
См. статью выше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
скажите, а шина изолированная от корпуса является обязательной?т.е. нельзя сразу с не изолированной пустить в счетчик? если нет то почему?

Шина N - изолирована.
На мой взгляд правильнее PEN заводить в счетчик, а потом на шину PE.
См. статью выше.


да, она ведь и соединена с не изолированной.
в чем будет преимущество на ваш взгляд?
я правильно нарисовал вашу версию?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 03:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2019, 12:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стас92 писал(а):
к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.

Ну мы сейчас не в каменном веке живем ))), можно заказать в интернет магазине. Я себе с Питера в Сибирь заказывал полностью все комплектующие для теплого пола, даже с оплатой транспортной компании обошлось намного дешевле, чем у нас.

А так, цена собственной жизни и жизни своих родственников не стоит экспериментов с СИПом. Посмотрите в инете как горят дома от него. Производителем заявлено, только по опорам на улице, значит нефиг его в дом совать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 05:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
wertel писал(а):
Стас92 писал(а):
к сожалению у меня в стране нету кабелей с индексом "нг".я просто поинтересовался на всякий случай,если придется это делать.

Ну мы сейчас не в каменном веке живем ))), можно заказать в интернет магазине. Я себе с Питера в Сибирь заказывал полностью все комплектующие для теплого пола, даже с оплатой транспортной компании обошлось намного дешевле, чем у нас.

А так, цена собственной жизни и жизни своих родственников не стоит экспериментов с СИПом. Посмотрите в инете как горят дома от него. Производителем заявлено, только по опорам на улице, значит нефиг его в дом совать.


к сожалению я живу в стране где люди очень жадные, и даже не видят смысла в установке 1го УЗо за 25-30$. сами магазины на сколько я знаю в другие страны не доставляют.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2019, 12:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стас92 писал(а):
к сожалению я живу в стране где люди очень жадные, и даже не видят смысла в установке 1го УЗо за 25-30$. сами магазины на сколько я знаю в другие страны не доставляют.


Ясно, ну тогда на свой страх и риск, главное, чтобы Вы потом виноваты не остались.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика