 Заголовок сообщения: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 16:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, провожу электропроводку в доме в деревне.
Щит учета вот в таком состоянии
никакого заземления в комнатах нету, только на водонагревателе в ванной, но лучше вам его не видеть.
на одном снимке видно, что сейчас там творится и что я хочу предложить людям, если меня вдруг попросят сделать.
если я не ошибаюсь у меня получится система TN-C-S с дополнительным контуром заземления.из модульного оборудования щитке в квартире, будет вводной автомат Hager (как и все модульное оборудование) С50 6000кА (к сожалению на 10000кА нету в наличии, только если 63А), остальные комнаты, стиральная машинка, водонагреватель или же газовый котел, будут защищены автоматами С16 6000кА. на электродуховку идет кабель 3х4кв мм и автомат С25 6000кА. к сожалению отдельных автоматов на свет не ставится, т.е. один автомат на 16А идут на защиту розеток и освещения. я знаю что автомат надо ставить по наименьшему сечению, но это выходит накладно, по крайне мере в моей стране) от установки одного УЗО (63А 30мА тип А на розетки кухни, санузел, стиральную машинку и газовый котел) люди отказались.
По ПУЭ таб. 1.7.5. и п. 1.7.127 сечение РЕ проводника, для кабеля 16 мм кв. и менее, должно равняться фазному, но дом будет питаться от кабеля где заземляющая жила 6мм кв, есть ли смысл тянуть до неё 16кв или дотянуться те же 6кв?
так как карты промерзания грунта для моей страны в гугле нету, а уж тем более для села, я нашел вот такую формулу:
Согласно СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания грунта рассчитывается по формуле:

h=√М*k, а точнее – корень квадратный из суммы абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе. Полученное число умножают на k – коэффициент, который для каждого типа почвы имеет различное значение:

суглинки и глина – 0,23;
супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;
крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;
крупнообломочный грунт – 0,34.

у меня получилось так
январь = 2
февраль = 4
декабря нету но я не думаю что там была бы колоссальная разница, пусть будет 5
11*0,23= 2.53
корень получается 1.6, т.е. штыри или уголки (определенные а не какие попало) должны быть 1.6м, округлим до 2

какие ошибки в моем "проекте"?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не вижу смысла в этих расчетах сопротивления заземлителя, если нет точного значения удельного сопротивления грунта.
Такого заземлителя будет достаточно.
Советую посмотреть тему, как правильно подключать PEN-проводник:
Подключение PEN-проводника в частном доме
Имейте ввиду после разделения PEN-проводники, все сети должны быть 3-х жильные. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16мм2 по алюминию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а СИП можно подключать в автомат в ЩУ, в счетчик?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
а СИП можно подключать в автомат в ЩУ, в счетчик?

Да, а какие могут быть проблемы?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Не вижу смысла в этих расчетах сопротивления заземлителя, если нет точного значения удельного сопротивления грунта.
Такого заземлителя будет достаточно.
Советую посмотреть тему, как правильно подключать PEN-проводник:
Подключение PEN-проводника в частном доме
Имейте ввиду после разделения PEN-проводники, все сети должны быть 3-х жильные. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16мм2 по алюминию.


что нужно что бы узнать точное удельное сопротивление земли?
ссылка не работает.
ко всем розеткам в доме подведены трех жильные провода


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
а СИП можно подключать в автомат в ЩУ, в счетчик?

Да, а какие могут быть проблемы?

а в жилой дом/квартиру в распределительный щиток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 03:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2019, 12:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
а СИП можно подключать в автомат в ЩУ, в счетчик?

Да, а какие могут быть проблемы?

а в жилой дом/квартиру в распределительный щиток?



СИП только для уличного монтажа, от опоры до щитка на доме. Внутри дома, по крыше или внутри стен его нельзя прокладывать, очень горючая изоляция.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
wertel писал(а):
СИП только для уличного монтажа, от опоры до щитка на доме. Внутри дома, по крыше или внутри стен его нельзя прокладывать, очень горючая изоляция.

я тоже такое слышал, но и если СИП загорится в ЩУ на столбе тоже будет мало приятно)
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 07:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2019, 12:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стас92 писал(а):
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?


А не проще взять кабель для ввода в дом? Также алюминий сечением 6 или в крайнем случае на 10. Двойная изоляция, не горюч, дешевле СИПа и спать спокойно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
wertel писал(а):
СИП только для уличного монтажа, от опоры до щитка на доме. Внутри дома, по крыше или внутри стен его нельзя прокладывать, очень горючая изоляция.

я тоже такое слышал, но и если СИП загорится в ЩУ на столбе тоже будет мало приятно)
а если снять пол метра изоляции с СИП и заменить ее 2-3 слоями термоусадки, в таком виде лучше завести в ЩУ. или в дом даже?

До фасада дома - СИП, далее переход на кабель.
А с чего он загорится?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика