Автор:  Roman [ 21 мар 2011, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Присоединение заземляющего проводники к заземлителю

Как осуществляется присоединение заземляющего проводника к заземлителю?

Автор:  k-igor [ 21 мар 2011, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение заземляющего проводники к заземлителю

Roman писал(а):
Как осуществляется присоединение заземляющего проводника к заземлителю?

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ болтовым соединением. Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, присоединяется к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение не допускается. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

Автор:  Roman [ 21 мар 2011, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение заземляющего проводники к заземлителю

k-igor писал(а):
Roman писал(а):
Как осуществляется присоединение заземляющего проводника к заземлителю?

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ болтовым соединением. Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, присоединяется к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение не допускается. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

А вместо болтового соединения допускается использовать сварку?

Автор:  k-igor [ 21 мар 2011, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение заземляющего проводники к заземлителю

Сварка в этих местах не допускается, т.к. соединение должно быть разборным для возможности проведения измерений сопротивления.