Заголовок сообщения: Re: Присоединение заземляющего проводники к заземлителю
Добавлено: 21 мар 2011, 18:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Roman писал(а):
Как осуществляется присоединение заземляющего проводника к заземлителю?
Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ болтовым соединением. Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, присоединяется к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение не допускается. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
Заголовок сообщения: Re: Присоединение заземляющего проводники к заземлителю
Добавлено: 21 мар 2011, 18:54
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14 Сообщений: 36 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Roman писал(а):
Как осуществляется присоединение заземляющего проводника к заземлителю?
Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ болтовым соединением. Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, присоединяется к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение не допускается. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
А вместо болтового соединения допускается использовать сварку?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения