Автор: | Viktoriya [ 05 июн 2019, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление блока ГВС |
Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании. Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основании. Блок ГВС запитывается кабелем от существующего шкафа ПР-9. Я так понимаю у меня два варианта: 1) Провести провод ПуГВ 1x6 от главного проводника основной системы уравнивания потенциалов (существующей) до металлического основания блока ГВС. Так как я понимаю, что мне нужно соединить это основание с ГЗШ (существующей). 2) Или провести этот же провод ПуГВ от шины PE шкафа ПР-9 до мет основания блока Гвс. шкаф пр-9 связан с ГЗШ в любом случае. А вот могу ля провести провод ПуГВ от него для заземления блока? Первый вариант меня ещё смущает тем, что возможно в уже существующем здании сложно добраться до главного проводника СУП. Или я ошибаюсь? |
Автор: | k-igor [ 05 июн 2019, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление блока ГВС |
Viktoriya писал(а): Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании. Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основании. Блок ГВС запитывается кабелем от существующего шкафа ПР-9. Я так понимаю у меня два варианта: 1) Провести провод ПуГВ 1x6 от главного проводника основной системы уравнивания потенциалов (существующей) до металлического основания блока ГВС. Так как я понимаю, что мне нужно соединить это основание с ГЗШ (существующей). 2) Или провести этот же провод ПуГВ от шины PE шкафа ПР-9 до мет основания блока Гвс. шкаф пр-9 связан с ГЗШ в любом случае. А вот могу ля провести провод ПуГВ от него для заземления блока? Первый вариант меня ещё смущает тем, что возможно в уже существующем здании сложно добраться до главного проводника СУП. Или я ошибаюсь? На мой взгляд, вопрос выполнения системы уравнивания потенциалов в ИТП достаточно спорный. В своих проектах я обычно делают так. В ИТП делаю контур ОСУП. К этому контуру подключаю все трубы входящие в здание, а также при необходимости можно подключить другое оборудование. В существующем здании нужно делать обследование, выезжать и смотреть, что у них там имеется. К блоку ГВС приходит силовой кабель с заземлением? ПУЭ Цитата: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; Может правильнее говорить не заземление, а соединение ГВС с ОСУП для уравнивания потенциалов. |
Автор: | Viktoriya [ 06 июн 2019, 06:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление блока ГВС |
Да, согласно этому пункту ПУЭ можно к блоку ГВС привести силовой кабель 2x1,5 вместо 3x1,5. Если сделать внутренний контур ОСУП в периметру теплового пункта, тогда надо его соединить с заземлителем, вбитым в землю. |
Автор: | k-igor [ 06 июн 2019, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление блока ГВС |
Viktoriya писал(а): Да, согласно этому пункту ПУЭ можно к блоку ГВС привести силовой кабель 2x1,5 вместо 3x1,5. Если сделать внутренний контур ОСУП в периметру теплового пункта, тогда надо его соединить с заземлителем, вбитым в землю. Заземление к приборам нужно всегда подводить. Контур в ИТП подключается к ОСУП и на шину ГЗШ. Наружный контур заземления присоединяется к шине ГЗШ. |