 Заголовок сообщения: Заземление блока ГВС
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2019, 06:27
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании.
Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основании. Блок ГВС запитывается кабелем от существующего шкафа ПР-9.
Я так понимаю у меня два варианта:
1) Провести провод ПуГВ 1x6 от главного проводника основной системы уравнивания потенциалов (существующей) до металлического основания блока ГВС. Так как я понимаю, что мне нужно соединить это основание с ГЗШ (существующей).
2) Или провести этот же провод ПуГВ от шины PE шкафа ПР-9 до мет основания блока Гвс. шкаф пр-9 связан с ГЗШ в любом случае. А вот могу ля провести провод ПуГВ от него для заземления блока?
Первый вариант меня ещё смущает тем, что возможно в уже существующем здании сложно добраться до главного проводника СУП. Или я ошибаюсь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление блока ГВС
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Viktoriya писал(а):
Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании.
Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основании. Блок ГВС запитывается кабелем от существующего шкафа ПР-9.
Я так понимаю у меня два варианта:
1) Провести провод ПуГВ 1x6 от главного проводника основной системы уравнивания потенциалов (существующей) до металлического основания блока ГВС. Так как я понимаю, что мне нужно соединить это основание с ГЗШ (существующей).
2) Или провести этот же провод ПуГВ от шины PE шкафа ПР-9 до мет основания блока Гвс. шкаф пр-9 связан с ГЗШ в любом случае. А вот могу ля провести провод ПуГВ от него для заземления блока?
Первый вариант меня ещё смущает тем, что возможно в уже существующем здании сложно добраться до главного проводника СУП. Или я ошибаюсь?

На мой взгляд, вопрос выполнения системы уравнивания потенциалов в ИТП достаточно спорный.
В своих проектах я обычно делают так. В ИТП делаю контур ОСУП. К этому контуру подключаю все трубы входящие в здание, а также при необходимости можно подключить другое оборудование.
В существующем здании нужно делать обследование, выезжать и смотреть, что у них там имеется.
К блоку ГВС приходит силовой кабель с заземлением?
ПУЭ
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

Может правильнее говорить не заземление, а соединение ГВС с ОСУП для уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Viktoriya (06 июн 2019, 05:55)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление блока ГВС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2019, 06:27
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, согласно этому пункту ПУЭ можно к блоку ГВС привести силовой кабель 2x1,5 вместо 3x1,5.
Если сделать внутренний контур ОСУП в периметру теплового пункта, тогда надо его соединить с заземлителем, вбитым в землю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление блока ГВС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 06:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Viktoriya писал(а):
Да, согласно этому пункту ПУЭ можно к блоку ГВС привести силовой кабель 2x1,5 вместо 3x1,5.
Если сделать внутренний контур ОСУП в периметру теплового пункта, тогда надо его соединить с заземлителем, вбитым в землю.

Заземление к приборам нужно всегда подводить.
Контур в ИТП подключается к ОСУП и на шину ГЗШ. Наружный контур заземления присоединяется к шине ГЗШ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Viktoriya (06 июн 2019, 08:01)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика