Viktoriya писал(а):
Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании.
Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основании. Блок ГВС запитывается кабелем от существующего шкафа ПР-9.
Я так понимаю у меня два варианта:
1) Провести провод ПуГВ 1x6 от главного проводника основной системы уравнивания потенциалов (существующей) до металлического основания блока ГВС. Так как я понимаю, что мне нужно соединить это основание с ГЗШ (существующей).
2) Или провести этот же провод ПуГВ от шины PE шкафа ПР-9 до мет основания блока Гвс. шкаф пр-9 связан с ГЗШ в любом случае. А вот могу ля провести провод ПуГВ от него для заземления блока?
Первый вариант меня ещё смущает тем, что возможно в уже существующем здании сложно добраться до главного проводника СУП. Или я ошибаюсь?
На мой взгляд, вопрос выполнения системы уравнивания потенциалов в ИТП достаточно спорный.
В своих проектах я обычно делают так. В ИТП делаю контур ОСУП. К этому контуру подключаю все трубы входящие в здание, а также при необходимости можно подключить другое оборудование.
В существующем здании нужно делать обследование, выезжать и смотреть, что у них там имеется.
К блоку ГВС приходит силовой кабель с заземлением?
ПУЭ
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
Может правильнее говорить не заземление, а соединение ГВС с ОСУП для уравнивания потенциалов.