Автор:  ANL [ 17 апр 2019, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Горизонтальный заземлитель

В Республике Беларусь в системе TN согласно правил на какой глубине необходимо прокладывать горизонтальный заземлитель соединяющий вертикальные электроды?

Автор:  k-igor [ 17 апр 2019, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горизонтальный заземлитель

ANL писал(а):
В Республике Беларусь в системе TN согласно правил на какой глубине необходимо прокладывать горизонтальный заземлитель соединяющий вертикальные электроды?

0,5-0,7м

Автор:  ANL [ 17 апр 2019, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горизонтальный заземлитель

Подскажите ссылку на пункт правил которые действуют в Республике Беларусь

Автор:  k-igor [ 17 апр 2019, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горизонтальный заземлитель

ANL писал(а):
Подскажите ссылку на пункт правил которые действуют в Республике Беларусь

ТКП 336-2011 (Молниезащита зданий и сооружений и инженерных коммуникаций):
[url]Глубина прокладки и тип заземляющих электродов должны быть такими, чтобы свести к минимуму воздействия коррозии, высыхание и промерзание почвы и стабилизировать, таким образом, удельное сопротивление заземления. Верхнюю часть вертикального заземлителя, равного глубине промерзания почвы в условиях промерзания, не рекомендуется рассматривать как эффективную. Таким образом, длину l1 каждого вертикального электрода необходимо увеличить на 0,5 м из расчета, приведенного выше.[/url]
Например, на рис.10.25 - указано 0,5м.