СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В Республике Беларусь в системе TN согласно правил на какой глубине необходимо прокладывать горизонтальный заземлитель соединяющий вертикальные электроды?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальный заземлитель
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
В Республике Беларусь в системе TN согласно правил на какой глубине необходимо прокладывать горизонтальный заземлитель соединяющий вертикальные электроды?

0,5-0,7м

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальный заземлитель
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите ссылку на пункт правил которые действуют в Республике Беларусь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальный заземлитель
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Подскажите ссылку на пункт правил которые действуют в Республике Беларусь

ТКП 336-2011 (Молниезащита зданий и сооружений и инженерных коммуникаций):
[url]Глубина прокладки и тип заземляющих электродов должны быть такими, чтобы свести к минимуму воздействия коррозии, высыхание и промерзание почвы и стабилизировать, таким образом, удельное сопротивление заземления. Верхнюю часть вертикального заземлителя, равного глубине промерзания почвы в условиях промерзания, не рекомендуется рассматривать как эффективную. Таким образом, длину l1 каждого вертикального электрода необходимо увеличить на 0,5 м из расчета, приведенного выше.[/url]
Например, на рис.10.25 - указано 0,5м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика