Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 10:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 06:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.

Кто-то требует? На мой взгляд только обрамление двери заземляют.
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так заведено в электросетях, а пояснить откуда взялось требование не могут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика