Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Гибкая связь на дверях ТП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5921
Страница 1 из 1

Автор:  ANL [ 15 апр 2019, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Гибкая связь на дверях ТП

Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.

Автор:  k-igor [ 15 апр 2019, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гибкая связь на дверях ТП

ANL писал(а):
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.

Кто-то требует? На мой взгляд только обрамление двери заземляют.
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

Автор:  ANL [ 17 апр 2019, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гибкая связь на дверях ТП

Так заведено в электросетях, а пояснить откуда взялось требование не могут.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/