Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Гибкая связь на дверях ТП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5921 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ANL [ 15 апр 2019, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Гибкая связь на дверях ТП |
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции. |
Автор: | k-igor [ 15 апр 2019, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гибкая связь на дверях ТП |
ANL писал(а): Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции. Кто-то требует? На мой взгляд только обрамление двери заземляют. Цитата: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53; 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали; 5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок. |
Автор: | ANL [ 17 апр 2019, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гибкая связь на дверях ТП |
Так заведено в электросетях, а пояснить откуда взялось требование не могут. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |