Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 06:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Подскажите, в каких правилах указано требование о подключении металлических дверей помещений трансформатора, РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ трансформаторной подстанции гибкой связью к магистральной полосе заземления проложенной внутри трансформаторной подстанции.

Кто-то требует? На мой взгляд только обрамление двери заземляют.
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая связь на дверях ТП
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так заведено в электросетях, а пояснить откуда взялось требование не могут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика