igor electro писал(а):
Инженер по строительному контролю требует установить PEN шину в РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4 на изоляторы. С завода БКТП поставлена на объект в полной заводской готовности. PEN шина сидит на корпусе.
А чем обосновано его требование?
ПУЭ:
Цитата:
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.