Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Сопротивление заземляющего устройства http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5902 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Желиговский [ 06 июн 2019, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
k-igor писал(а): Желиговский писал(а): Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины. Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель. Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии. Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148 |
Автор: | k-igor [ 06 июн 2019, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Желиговский писал(а): k-igor писал(а): Желиговский писал(а): Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины. Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель. Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии. Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148 А где вы нашли информацию, что смеси агрессивны к металлу? Я вот читал, что они не вызывает ускорения коррозии электрода. |
Автор: | Желиговский [ 07 июн 2019, 08:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/ |
Автор: | k-igor [ 07 июн 2019, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Желиговский писал(а): Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/ А можно конкретно выдержку из статьи? Что-то не нахожу, где написано, что соляной раствор разъедает металл. Производитель пишет срок службы не менее 30 лет. Какая разница, что с ним происходит, главное чтобы выполнял свою функцию. |
Автор: | Желиговский [ 10 июн 2019, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии. |
Автор: | k-igor [ 10 июн 2019, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Желиговский писал(а): Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии. У меня создается впечатление, что кто-то из вас очень сильно врет. То ли вы, то ли производитель электролитического заземлителя. Цитата: Достоинства электролитического заземления
-электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров -специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой: не вызывает ускорения коррозии электрода не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период) делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте, а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления -срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет -малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта "выталкивания") |
Автор: | Желиговский [ 10 июн 2019, 09:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии. |
Автор: | k-igor [ 10 июн 2019, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Желиговский писал(а): Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии. А я не собирался сыпать соль на черный металл. Электролитическией заземлитель - это как готовое изделие, решение и некто отдельно соль не будет покупать и сыпать на черный металл. Или вы не в курсе, что все изделия и материалы должны применяться по назначению? Сдержаннее нужно относиться к конкурентам... хотя у ИГУР вроде такого заземлителя и нет. |
Автор: | Желиговский [ 13 июн 2019, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление заземляющего устройства |
Уважаемый k-igor я хочу обратить Ваше внимание,что в Республике Беларусь появилась смесь для нормализации заземления,которая позволяет в полной мере выполнить требование пункта 4.3.10.2 ТКП 339-2011(02230), просуществовавшего 8 лет,но никак не реализованного. Смесь применяется непосредственно на конструкции заземляющего устройства.Смесь не агрессивна к металлу ,как к оцинкованному,как к омедненному,как к черному.Для применения Смеси не требуется создавать никаких дополнительных конструкций из нержавейки. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |