СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Желиговский писал(а):
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях

Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины.
Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель.
Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии.
Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
k-igor писал(а):
Желиговский писал(а):
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях

Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины.
Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель.
Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии.
Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148

А где вы нашли информацию, что смеси агрессивны к металлу?
Я вот читал, что они не вызывает ускорения коррозии электрода.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/

А можно конкретно выдержку из статьи? Что-то не нахожу, где написано, что соляной раствор разъедает металл.
Производитель пишет срок службы не менее 30 лет. Какая разница, что с ним происходит, главное чтобы выполнял свою функцию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление
Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление
Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии.

У меня создается впечатление, что кто-то из вас очень сильно врет. То ли вы, то ли производитель электролитического заземлителя.
Цитата:
Достоинства электролитического заземления
-электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров
-специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:
не вызывает ускорения коррозии электрода
не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период)
делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте,
а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления
-срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет
-малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта "выталкивания")

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии.

А я не собирался сыпать соль на черный металл. Электролитическией заземлитель - это как готовое изделие, решение и некто отдельно соль не будет покупать и сыпать на черный металл. Или вы не в курсе, что все изделия и материалы должны применяться по назначению?
Сдержаннее нужно относиться к конкурентам... хотя у ИГУР вроде такого заземлителя и нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемый k-igor я хочу обратить Ваше внимание,что в Республике Беларусь появилась смесь для нормализации заземления,которая позволяет в полной мере выполнить требование пункта 4.3.10.2 ТКП 339-2011(02230), просуществовавшего 8 лет,но никак не реализованного. Смесь применяется непосредственно на конструкции заземляющего устройства.Смесь не агрессивна к металлу ,как к оцинкованному,как к омедненному,как к черному.Для применения Смеси не требуется создавать никаких дополнительных конструкций из нержавейки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2