СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Желиговский писал(а):
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях

Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины.
Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель.
Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии.
Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
k-igor писал(а):
Желиговский писал(а):
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях

Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины.
Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель.
Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

Весь вопрос в том,что электролитические смеси производимые в РФ содержат соли,которые агрессивны к металлу,что не соответствует нашему ТКП 339, где говорится,что компоненты для обработки грунта должны быть не агрессивны к металлу ЗУ. Соли в этих смесях россиянам нужны чтобы строить ЗУ в зоне вечной мерзлоты. Но в РБ зоны вечной мерзлоты нет.Зато на Юге республики появилась новая климатическая зона соответствующая климатической зоне Киевской области Украины и существенно понизился уровень грунтовых вод. По моей информации по этой причине большое количество действующих ЗУ "выбиваются" из нормы,находясь в хорошем состоянии по механической прочности и отсутствию коррозии.
Вот интересная статья о белорусском "прорыве" в этом направлении http://www.zazemlenie.by/press/148

А где вы нашли информацию, что смеси агрессивны к металлу?
Я вот читал, что они не вызывает ускорения коррозии электрода.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Информация есть здесь http://zmeya-spb.ru/produktsiya/aktivno ... azemlenie/

А можно конкретно выдержку из статьи? Что-то не нахожу, где написано, что соляной раствор разъедает металл.
Производитель пишет срок службы не менее 30 лет. Какая разница, что с ним происходит, главное чтобы выполнял свою функцию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление
Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Там по этой ссылке большими буквами написано:" Активное соляное заземление
Что такое активное соляное заземление?".Чтобы его использовать нужна труба с отверстиями из нержавейки. Совместить это чудо из 70-х годов бывшего СССР с ЗУ состоящим из стали или оцинкованной стали невозможно или "эффект" продлится 2-3 года,а после придется это ЗУ из-за активной коррозии ремонтировать.К тому же ТКП 339 требует увеличения проводимости грунта без усиления коррозии.

У меня создается впечатление, что кто-то из вас очень сильно врет. То ли вы, то ли производитель электролитического заземлителя.
Цитата:
Достоинства электролитического заземления
-электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров
-специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:
не вызывает ускорения коррозии электрода
не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период)
делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте,
а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления
-срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет
-малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта "выталкивания")

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Ну раз врет:"То в рот ему пароход..."Я уже крепко подустал Вам объяснять в чем смысл этой комбинации из трех пальцев.Однако попробую себя заставить все таки объяснить Вам в это последний раз.Вы милейший ,видимо не понимаете разницы между ЗУ из черного или оцинкованного металла и нержавеющей сталью .Вам предлагают покупать его соль вместе с электрохимическим заземлителем из нержавеющей стали. Я же Вам объясняю,что применив соль из этого электрода и высыпав на ЗУ из черной стали Вы получите в итоге очаг активной коррозии.

А я не собирался сыпать соль на черный металл. Электролитическией заземлитель - это как готовое изделие, решение и некто отдельно соль не будет покупать и сыпать на черный металл. Или вы не в курсе, что все изделия и материалы должны применяться по назначению?
Сдержаннее нужно относиться к конкурентам... хотя у ИГУР вроде такого заземлителя и нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемый k-igor я хочу обратить Ваше внимание,что в Республике Беларусь появилась смесь для нормализации заземления,которая позволяет в полной мере выполнить требование пункта 4.3.10.2 ТКП 339-2011(02230), просуществовавшего 8 лет,но никак не реализованного. Смесь применяется непосредственно на конструкции заземляющего устройства.Смесь не агрессивна к металлу ,как к оцинкованному,как к омедненному,как к черному.Для применения Смеси не требуется создавать никаких дополнительных конструкций из нержавейки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика