 Заголовок сообщения: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Каким должно быть значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции в которую входят и выходят, только кабельные линии?
Каким должно быть значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции от которой отходит только одна воздушная линия 0,4 кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 07:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Каким должно быть значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции в которую входят и выходят, только кабельные линии?
Каким должно быть значение сопротивления заземляющего устройства для трансформаторной подстанции от которой отходит только одна воздушная линия 0,4 кВ?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если я правильно понимаю, то сопротивление заземляющего устройства для ТП от которого отходят только кабельные линии должно быть не более 30 Ом, если отходит одна воздушная линия - не более 10 Ом, если две не более 4 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Если я правильно понимаю, то сопротивление заземляющего устройства для ТП от которого отходят только кабельные линии должно быть не более 30 Ом, если отходит одна воздушная линия - не более 10 Ом, если две не более 4 Ом.

Сопротивление в любом случае должно быть не более 4 Ом.
У меня ТП с ВЛ не было, но как я понимаю, если отходит 2 ВЛ, то в расчете заземлителя можете учитывать заземлители ВЛ. Т.е. условно делается заземлитель ТП на 30 Ом + заземлители опор= сопротивление 4 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 06:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я это понимаю, но всегда ли 4 Ом?
ТКП 339 п.4.3.8.1 ... Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило должен быть расположен вблизи трансформатора.
ТКП 339 п.4.3.8.2 ... Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 Ом.
ТКП 339 п.4.3.2.13 (Для ВРУ, ГРЩ) ... Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, .... Полное сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях не более 10 Ом, с отсоединённым PEN проводниковом питающей линии не более 30 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Я это понимаю, но всегда ли 4 Ом?
ТКП 339 п.4.3.8.1 ... Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило должен быть расположен вблизи трансформатора.
ТКП 339 п.4.3.8.2 ... Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 Ом.
ТКП 339 п.4.3.2.13 (Для ВРУ, ГРЩ) ... Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, .... Полное сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях не более 10 Ом, с отсоединённым PEN проводниковом питающей линии не более 30 Ом.

Всегда! Не путайте повторный заземлитель здания и заземлитель КТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 07:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Хотелось бы по подробнее понимание для каких объектов сколько должен иметь сопротивление контур повторного заземления.
КТП, Опоры ЛЭП, Жилой дом, Коммерческий объект, и т.д
Читаю ПУЭ п 1.8.39 и не пойму при 660-380В 2 Ом или 15 Ом, при 380-220В 4 Ом или 30 Ом, при 220-127В 8 Ом или 60 Ом.
Например для дома с газовой трубой сопротивление должно быть не более 10 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 09:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Хотелось бы по подробнее понимание для каких объектов сколько должен иметь сопротивление контур повторного заземления.
КТП, Опоры ЛЭП, Жилой дом, Коммерческий объект, и т.д
Читаю ПУЭ п 1.8.39 и не пойму при 660-380В 2 Ом или 15 Ом, при 380-220В 4 Ом или 30 Ом, при 220-127В 8 Ом или 60 Ом.
Например для дома с газовой трубой сопротивление должно быть не более 10 Ом.

ТП - 4 ОМ.
Опоры -10-15 Ом.
Повторное заземление воздушный ввод - 30 Ом.
Повторное заземление кабельный ввод - не нормируется.
Заземлитель молниезащиты - 10 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2019, 08:47
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземляющего устройства
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Желиговский писал(а):
Уважаемые участники форума! Хочется обсудить тему практической реализации в проектах ЗУ требований пункта 4.3.10.2 ТКП 339 по искусственному занижению сопротивления ЗУ и, что именно конкретно применялось и прописывалось в спецификациях

Глубинные заземлители. Есть как готовые наборы, а можно собрать самому заземлитель нужной длины.
Как вариант, можно сделать электролитический заземлитель.
Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика