Автор: | ANL [ 07 мар 2019, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Уравнивание потенциалов в жилом доме |
Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл. |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2019, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме |
ANL писал(а): Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл. Частный дом? |
Автор: | ANL [ 07 мар 2019, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме |
Дом частный |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2019, 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме |
ANL писал(а): Дом частный Есть такой документ ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах). В общем случае, вам нужно сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов. |
Автор: | ANL [ 07 мар 2019, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме |
Спасибо, а для Республики Беларусь на что можно сослаться? |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2019, 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме |
ANL писал(а): Спасибо, а для Республики Беларусь на что можно сослаться? У нас практически такие же требования, просто в этом документ более подробно расписано. В РБ нужно смотреть: -ТКП 339-2011 (Вместо ПУЭ...); -ТКП 45-4.04-326-2018 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий); |