Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Уравнивание потенциалов в жилом доме
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5836
Страница 1 из 1

Автор:  ANL [ 07 мар 2019, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Уравнивание потенциалов в жилом доме

Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2019, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме

ANL писал(а):
Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл.

Частный дом?

Автор:  ANL [ 07 мар 2019, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме

Дом частный

Автор:  k-igor [ 07 мар 2019, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме

ANL писал(а):
Дом частный

Есть такой документ ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах).
В общем случае, вам нужно сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов.
В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Автор:  ANL [ 07 мар 2019, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме

Спасибо, а для Республики Беларусь на что можно сослаться?

Автор:  k-igor [ 07 мар 2019, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме

ANL писал(а):
Спасибо, а для Республики Беларусь на что можно сослаться?

У нас практически такие же требования, просто в этом документ более подробно расписано.
В РБ нужно смотреть:
-ТКП 339-2011 (Вместо ПУЭ...);
-ТКП 45-4.04-326-2018 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий);