Заголовок сообщения: Уравнивание потенциалов в жилом доме
Добавлено: 07 мар 2019, 09:58
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16 Сообщений: 17 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме
Добавлено: 07 мар 2019, 10:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ANL писал(а):
Что нужно объединить в систему уравнивания потенциалов в жилом доме с ванной комнататой у которого: водоснабжение идёт от скважины трубой из пластика, для пищеприготовления стоят газовые баллоны, для отопления установлен электрокотёл.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме
Добавлено: 07 мар 2019, 12:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ANL писал(а):
Дом частный
Есть такой документ ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах). В общем случае, вам нужно сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в жилом доме
Добавлено: 07 мар 2019, 15:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ANL писал(а):
Спасибо, а для Республики Беларусь на что можно сослаться?
У нас практически такие же требования, просто в этом документ более подробно расписано. В РБ нужно смотреть: -ТКП 339-2011 (Вместо ПУЭ...); -ТКП 45-4.04-326-2018 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий);