Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземление металлических конструкций кабельных колодцев http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=5830 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | mr_been [ 25 фев 2019, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев |
k-igor писал(а): mr_been писал(а): Ставим потому что кабели прокладываются под искусственным покрытием перрона на аэродроме. Не пойму какая разница сколько кабелей? Как это влияет на заземление?) Порой вопрос один задают, а потом оказывается, что можно было сделать проще)) На разных участках по-разному. От 4 до 8 кабелей. |
Автор: | igor electro [ 09 апр 2019, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев |
mr_been писал(а): День добрый! У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца? У нас магистральная кабельная канализация из бетонных колодцев ККС-5 и гофрированных труб ПНД/ПВД от ТП по прямой с отпайками до опор наружного освещения и прочих потребителей 0,4кВ. В РД не предусмотрены наружные контуры заземления у каждого ККС. Заземление реализовано следующим образом. ККС приняты как естественный заземлитель. Металлоконструкции (стальные консоли) для прокладки кабеля соединяются между собой горизонтальной полосой 40*4 сваркой или болтовым присоединением кабельной перемычкой (как дверца у щита). Горизонтальная полоса присоединяется 2мя вертикальными выпусками такой же полосы ручной дуговой сваркой к монтажным петлям наверху ККС. Петли как указано имеют металлосвязь с армокаркасом ККС. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |