 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mr_been писал(а):
Ставим потому что кабели прокладываются под искусственным покрытием перрона на аэродроме. Не пойму какая разница сколько кабелей? Как это влияет на заземление?)

Порой вопрос один задают, а потом оказывается, что можно было сделать проще))

На разных участках по-разному. От 4 до 8 кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 апр 2019, 12:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?


У нас магистральная кабельная канализация из бетонных колодцев ККС-5 и гофрированных труб ПНД/ПВД от ТП по прямой с отпайками до опор наружного освещения и прочих потребителей 0,4кВ. В РД не предусмотрены наружные контуры заземления у каждого ККС. Заземление реализовано следующим образом. ККС приняты как естественный заземлитель. Металлоконструкции (стальные консоли) для прокладки кабеля соединяются между собой горизонтальной полосой 40*4 сваркой или болтовым присоединением кабельной перемычкой (как дверца у щита). Горизонтальная полоса присоединяется 2мя вертикальными выпусками такой же полосы ручной дуговой сваркой к монтажным петлям наверху ККС. Петли как указано имеют металлосвязь с армокаркасом ККС.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика