 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mr_been писал(а):
Ставим потому что кабели прокладываются под искусственным покрытием перрона на аэродроме. Не пойму какая разница сколько кабелей? Как это влияет на заземление?)

Порой вопрос один задают, а потом оказывается, что можно было сделать проще))

На разных участках по-разному. От 4 до 8 кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 апр 2019, 12:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?


У нас магистральная кабельная канализация из бетонных колодцев ККС-5 и гофрированных труб ПНД/ПВД от ТП по прямой с отпайками до опор наружного освещения и прочих потребителей 0,4кВ. В РД не предусмотрены наружные контуры заземления у каждого ККС. Заземление реализовано следующим образом. ККС приняты как естественный заземлитель. Металлоконструкции (стальные консоли) для прокладки кабеля соединяются между собой горизонтальной полосой 40*4 сваркой или болтовым присоединением кабельной перемычкой (как дверца у щита). Горизонтальная полоса присоединяется 2мя вертикальными выпусками такой же полосы ручной дуговой сваркой к монтажным петлям наверху ККС. Петли как указано имеют металлосвязь с армокаркасом ККС.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика