mr_been писал(а):
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?
У нас магистральная кабельная канализация из бетонных колодцев ККС-5 и гофрированных труб ПНД/ПВД от ТП по прямой с отпайками до опор наружного освещения и прочих потребителей 0,4кВ. В РД не предусмотрены наружные контуры заземления у каждого ККС. Заземление реализовано следующим образом. ККС приняты как естественный заземлитель. Металлоконструкции (стальные консоли) для прокладки кабеля соединяются между собой горизонтальной полосой 40*4 сваркой или болтовым присоединением кабельной перемычкой (как дверца у щита). Горизонтальная полоса присоединяется 2мя вертикальными выпусками такой же полосы ручной дуговой сваркой к монтажным петлям наверху ККС. Петли как указано имеют металлосвязь с армокаркасом ККС.