Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mr_been писал(а):
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?

Никогда не приходилось проектировать кабельную канализацию с металлическими лотками.
Я бы наверное заземлил металлические лотки в начале и в конце трассы. Все остальные металлические конструкции присоединить к лоткам.
А как по ПУЭ называется ваше сооружение?

Цитата:
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
Кабельной шахтой называется вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).
Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.
Двойным полом называется полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).
Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.
Кабельной камерой называется подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.
Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.
Кабельной галереей называется надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mr_been писал(а):
День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца?

Никогда не приходилось проектировать кабельную канализацию с металлическими лотками.
Я бы наверное заземлил металлические лотки в начале и в конце трассы. Все остальные металлические конструкции присоединить к лоткам.
А как по ПУЭ называется ваше сооружение?

Цитата:
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
Кабельной шахтой называется вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).
Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.
Двойным полом называется полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).
Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.
Кабельной камерой называется подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.
Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.
Кабельной галереей называется надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.

Кабельный блок. Вопрос возник из-за того, что бытует мнение, что необходимо тянуть заземляющий проводник от контура ТП до каждого колодца, т. к. это система TN-S и так гарантированно сработает защита при однофазном кз или всё таки достаточно сделать контур у каждого колодца.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mr_been писал(а):
Кабельный блок. Вопрос возник из-за того, что бытует мнение, что необходимо тянуть заземляющий проводник от контура ТП до каждого колодца, т. к. это система TN-S и так гарантированно сработает защита при однофазном кз или всё таки достаточно сделать контур у каждого колодца.

Кабели в трубах идут или в лотках и что конкретно хотите заземлять? Почему у вас TN-S, а не TN-С-S?
Сперва нужно определить ТНПА, которые применимы к вашему случаю.
Все должно быть обосновано нормативными документами, а не то что кто-то где-то что-то сказал.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 03:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mr_been писал(а):
Кабельный блок. Вопрос возник из-за того, что бытует мнение, что необходимо тянуть заземляющий проводник от контура ТП до каждого колодца, т. к. это система TN-S и так гарантированно сработает защита при однофазном кз или всё таки достаточно сделать контур у каждого колодца.

Кабели в трубах идут или в лотках и что конкретно хотите заземлять? Почему у вас TN-S, а не TN-С-S?
Сперва нужно определить ТНПА, которые применимы к вашему случаю.
Все должно быть обосновано нормативными документами, а не то что кто-то где-то что-то сказал.


Кабель идёт в трубах, а в колодцах по кабельным консолям(я неправильно выразился). Ну так TN-S же лучше)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 05:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mr_been писал(а):
Кабель идёт в трубах, а в колодцах по кабельным консолям(я неправильно выразился). Ну так TN-S же лучше)

ПУЭ:
Цитата:
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.

Как заземлять? Посмотрите типовой проект: А7-2010 (Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках).
По поводу TN-S. А чем TN-S лучше TN-С-S? У вас кабели идут от ТП до ВРУ здания или от ВРУ до потребителя?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Как заземлять? Посмотрите типовой проект: А7-2010 (Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках).
По поводу TN-S. А чем TN-S лучше TN-С-S? У вас кабели идут от ТП до ВРУ здания или от ВРУ до потребителя?

Типовой проект посмотрю, спасибо!
Как я понимаю TN-S лучше тем, что при обрыве PEN проводника и несимметричной нагрузке в TN-С-S может появиться потенциал на корпусе.
Кабели идут от ТП до прожекторных мачт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mr_been писал(а):
Цитата:
Как заземлять? Посмотрите типовой проект: А7-2010 (Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках).
По поводу TN-S. А чем TN-S лучше TN-С-S? У вас кабели идут от ТП до ВРУ здания или от ВРУ до потребителя?

Типовой проект посмотрю, спасибо!
Как я понимаю TN-S лучше тем, что при обрыве PEN проводника и несимметричной нагрузке в TN-С-S может появиться потенциал на корпусе.
Кабели идут от ТП до прожекторных мачт.

Лучше, хуже и надо ли вообще... можно лишь сказать, если видеть всю картину целиком и знать, какие сечения кабелей используются... Применение TN-S должно быть обосновано, т.к. это дороже.
А с какой целью ставите эти колодцы? Заказчик хочет? Сколько кабелей в канализации?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mr_been писал(а):
Цитата:
Как заземлять? Посмотрите типовой проект: А7-2010 (Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках).
По поводу TN-S. А чем TN-S лучше TN-С-S? У вас кабели идут от ТП до ВРУ здания или от ВРУ до потребителя?

Типовой проект посмотрю, спасибо!
Как я понимаю TN-S лучше тем, что при обрыве PEN проводника и несимметричной нагрузке в TN-С-S может появиться потенциал на корпусе.
Кабели идут от ТП до прожекторных мачт.

Лучше, хуже и надо ли вообще... можно лишь сказать, если видеть всю картину целиком и знать, какие сечения кабелей используются... Применение TN-S должно быть обосновано, т.к. это дороже.
А с какой целью ставите эти колодцы? Заказчик хочет? Сколько кабелей в канализации?

Ставим потому что кабели прокладываются под искусственным покрытием перрона на аэродроме. Не пойму какая разница сколько кабелей? Как это влияет на заземление?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических конструкций кабельных колодцев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mr_been писал(а):
Ставим потому что кабели прокладываются под искусственным покрытием перрона на аэродроме. Не пойму какая разница сколько кабелей? Как это влияет на заземление?)

Порой вопрос один задают, а потом оказывается, что можно было сделать проще))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика