Автор:  Сергей [ 20 ноя 2018, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита по ФНП ПБНП

Согласно ФНП ПБНП, утвержденных приказом 29.03.2016 №125 РТН, "Заземлители молниеотводов, защищающие от прямых ударов молнии, должны быть отдельными от заземлителей других систем..."
Кому приходилось сталкиваться с требованием п.3.50 и как вы его понимаете.

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2018, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Сергей писал(а):
Согласно ФНП ПБНП, утвержденных приказом 29.03.2016 №125 РТН, "Заземлители молниеотводов, защищающие от прямых ударов молнии, должны быть отдельными от заземлителей других систем..."
Кому приходилось сталкиваться с требованием п.3.50 и как вы его понимаете.

Я не сталкивался, но выскажу свое мнение.
Как я понимаю, заземлитель молниезащиты должен быть изолирован от других заземлителей (заземлителя функционального заземления, заземлителя статического напряжения и др.). Т.е. нельзя использовать общий заземлитель.

Автор:  Сергей [ 21 ноя 2018, 04:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

k-igor писал(а):
Я не сталкивался, но выскажу свое мнение.
Как я понимаю, заземлитель молниезащиты должен быть изолирован от других заземлителей (заземлителя функционального заземления, заземлителя статического напряжения и др.). Т.е. нельзя использовать общий заземлитель.

Да, именно это и следует из данного пункта. Следующий вопрос, который не дает покоя: при наличии высотных сооружений молниеотводы устанавливаются на защищающем объекте, при этом, они имеют электрическую связь с заземленными металлическими конструкциями. Согласно существующим нормативным документам строительные металлические конструкции сооружений как правило используются в качестве токоотвода, даже если предусматривать отдельный токоотвод, он будет крепиться к заземленным строительным конструкциям. В результате ток молнии будет протекать по пути наименьшего сопротивления, включая строительные конструкции и корпус аппарата, присоединенные как минимум к системе заземления для защиты от статического электричества и связанный системой уравнивания потенциалов с ЗУ защитного заземления и ГЗШ.
Физический смысл в отдельном (изолированном) заземлителе я не понимаю.
Поскольку возможно появление искрового скользящего разряда по поверхности грунта от токоотвода (заземлителя молниезащиты) к заземляющему устройству установки во взрывоопасной зоне, наличие таких заземлителей, отдельных от заземлителей других систем, может спровоцировать аварийную ситуацию на защищаемом объекте.

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Сергей писал(а):
Да, именно это и следует из данного пункта. Следующий вопрос, который не дает покоя: при наличии высотных сооружений молниеотводы устанавливаются на защищающем объекте, при этом, они имеют электрическую связь с заземленными металлическими конструкциями. Согласно существующим нормативным документам строительные металлические конструкции сооружений как правило используются в качестве токоотвода, даже если предусматривать отдельный токоотвод, он будет крепиться к заземленным строительным конструкциям. В результате ток молнии будет протекать по пути наименьшего сопротивления, включая строительные конструкции и корпус аппарата, присоединенные как минимум к системе заземления для защиты от статического электричества и связанный системой уравнивания потенциалов с ЗУ защитного заземления и ГЗШ.
Физический смысл в отдельном (изолированном) заземлителе я не понимаю.
Поскольку возможно появление искрового скользящего разряда по поверхности грунта от токоотвода (заземлителя молниезащиты) к заземляющему устройству установки во взрывоопасной зоне, наличие таких заземлителей, отдельных от заземлителей других систем, может спровоцировать аварийную ситуацию на защищаемом объекте.

На самом деле, как говорят специалисты, смысла от разных заземлителей очень мало, т.к. даже если мы их разместим на расстоянии 20 м все равно этого недостаточно.
Я бы вам посоветовал, написать свой вопрос на zandz.ru, чтобы дал комментарий Базелян Э.М., он причастен к разработке документов по заземлению и молниезащите и периодически проводит вебинары.

Автор:  Сергей [ 21 ноя 2018, 07:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Да, я туда сегодня уже написал, не знаю только, кто будет готовить ответ. Параллельно готовится запрос за разъяснениями в Ростехнадзор, который утверждал данный документ.

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Сергей писал(а):
Да, я туда сегодня уже написал, не знаю только, кто будет готовить ответ. Параллельно готовится запрос за разъяснениями в Ростехнадзор, который утверждал данный документ.

Отпишитесь, что они вам ответят... заранее спс...

Автор:  Сергей [ 21 ноя 2018, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Учитывая требования других нормативных документов, выполнение заземлителя отдельно от заземлителей других систем предусматривается исключительно для отдельно стоящих молниеотводов, которые выполнены для объектов I категории молниезащиты. В ФНП к сожалению об этом не упоминается.

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита по ФНП ПБНП

Кстати, сегодня в 11-00 вебинар...