Автор:  Andrei_I [ 22 май 2018, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Заземление шкафа управления подсветкой

Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы:
1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат?
2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?

Автор:  k-igor [ 22 май 2018, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Andrei_I писал(а):
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы:
1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат?
2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?

Какое у вас сечение питающего кабеля?

Автор:  Andrei_I [ 22 май 2018, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Нагрузка ~40 Вт.
От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5
От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)

Автор:  k-igor [ 22 май 2018, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Andrei_I писал(а):
Нагрузка ~40 Вт.
От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5
От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)

Какая у вас система заземления получается?
На ВРУ жилого дома имеется заземление? Или там еще TN-C?
Нужно вести кабель ВВГ-2х10 либо ВВГ-3х1,5.

Автор:  Andrei_I [ 23 май 2018, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?

Автор:  k-igor [ 23 май 2018, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Andrei_I писал(а):
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?

Если ящик металлический, то конечно же нужно заземлять.
Сечение PEN проводника не может быть мене 10 мм2 по меди.
По-хорошему, вы еще должны сделать повторное заземление.

Автор:  Andrei_I [ 23 май 2018, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

ТКП339
п.4.3.15.2 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в цепях однофазного и постоянного тока...

Если можно, напишите , как вы видите подключение данной гирлянды, начиная от ВРУ и до ящика с розеткой

Автор:  k-igor [ 23 май 2018, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление шкафа управления подсветкой

Andrei_I писал(а):
ТКП339
п.4.3.15.2 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в цепях однофазного и постоянного тока...

Если можно, напишите , как вы видите подключение данной гирлянды, начиная от ВРУ и до ящика с розеткой

В данном случае я бы взял кабель 3х1,5 и по месту сделал бы повторное заземление.