Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:22

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы:
1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат?
2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Необходимо выполнить подключение подсветки афишной стойки (светодиодная гирлянда). Афишная стойка находится вблизи жилого дома. Согласно ТУ - питание осуществить от ВРУ жилого дома, предусмотреть учет. Поскольку гирлянда имеет штепсельное подключение (L, N), решил около афиши установить на металлической стойке (высотой сантиметров 40) с фундаментом корпус металлический (IP54) с розеткой внутри. Розетку запитать двухжильным кабелем от проектируемого ЩУП (щит управления подсветкой), расположенного в подвале дома вблизи ВРУ. В ЩУП предусмотреть вводной выключатель нагрузки, счетчик однофазный и дифавтомат на отходящей к розетке линии. ЩУП запитать от ВРУ дома с установкой автомата на отходящей линии. Теперь вопросы:
1. Нужно ли заземлять щиток с розеткой, расположенный возле афишной стойки, или достаточно того, что на отходящей к розетке линии предусмотрен дифавтомат?
2. Может у кого-то есть чертеж щита на небольшой стойке с фундаментом или дадите ссылку на какой-то типовой?

Какое у вас сечение питающего кабеля?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 08:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нагрузка ~40 Вт.
От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5
От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Нагрузка ~40 Вт.
От ВРУ до ЩУП кабель ВВГ 2х1,5
От ЩУП до розетки ВБбШв 2х4 (сечение 4 мм2 потому что в каталоге производителя кабеля это минимальное сечение для бронированного кабеля)

Какая у вас система заземления получается?
На ВРУ жилого дома имеется заземление? Или там еще TN-C?
Нужно вести кабель ВВГ-2х10 либо ВВГ-3х1,5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Дом старый. Кабель четырехжильный (система TN-C). Для подключения гирлянды PE-проводник не нужен. Остается вопрос по ящику,расположенному на улице, в котором установлена розетка, нужно ли его заземлять?

Если ящик металлический, то конечно же нужно заземлять.
Сечение PEN проводника не может быть мене 10 мм2 по меди.
По-хорошему, вы еще должны сделать повторное заземление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ТКП339
п.4.3.15.2 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в цепях однофазного и постоянного тока...

Если можно, напишите , как вы видите подключение данной гирлянды, начиная от ВРУ и до ящика с розеткой


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление шкафа управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
ТКП339
п.4.3.15.2 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в цепях однофазного и постоянного тока...

Если можно, напишите , как вы видите подключение данной гирлянды, начиная от ВРУ и до ящика с розеткой

В данном случае я бы взял кабель 3х1,5 и по месту сделал бы повторное заземление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме